Датчик-реле температуры КРМ ОМ5 65С
Доска объявлений
 

НАЗНАЧЕНИЕ

Комбинированное реле КРМ предназначено для контроля давления в системах воздухоподачи, а также для контроля температуры или давления в системах смазки, топлива и охлаждения жидкостей автоматизированных дизелей.

Допустимая вязкость контролируемых жидкостей не более 0,8 Па. с.

Реле предназначено для эксплуатации во взрывобезопасных помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Реле изготовливается либо с датчиком давления, либо с датчиком темпе­ратуры.

Реле настроено на заданную уставку срабатывания в пределах уставок согласно табл.1 и направлений срабатывания. Реле имеет электрический переключатель и, в зависимости от исполгния, обеспечивает срабатывание на заданной уставке при повышении или понижении значения температуры или давления контролируемой среды и возврат при обратном изменении температуры или давления контролируемой среды на значение зоны возврата (зоны нечувствительности).

Основные параметры реле:

   

Параметр

Числовое значение параметра реле

с датчиком температуры, 0С

С датчиком давления МПа (кгс/см2)

Уставка срабатывания:

     нижний предел

     верхний предел

0

125

0,01 (0,1)

1,00 (10)

Зона возврата (зона нечувствительности), нерегулируемая:

     нижний предел

     верхний предел

0,5

4,0

0,005 (0,05)

0,040 (0,40)

Основная погрешность уставки срабатывания

+/-3

+/- 0,025 (+/- 0,25)

Примечание: Зона возврата (зона нечувствительности) реле с датчиком темпе­ратуры не должна выходить за нижний предел уставки срабатыва­ния.

Степень защиты прибора от воздействия пыли и воды IР54 по ГОСТ 14254-80.

Разброс срабатываний не превышает 0,5 абсолютного значения основ­ ной погрешности уставки срабатывания.

Реле с датчиком давления выдерживает воздействие контролируемой среды с предельным значением давления 1,5 МПа (15 кгс/см2).

Реле с датчиком температуры выдерживает воздействие контролируемой среды с предельными значениями  температуры 135°С и давления 1,5МПа (15 кгс/см2).

Нагрузки на контакты реле для цепей постоянного тока:  

Номинальное напряжение, В

Нагрузка на контакты, до Вт

Постоянная времени цепи (t), с, не более

Минимальная сила коммутируемого тока, мА

12

24

75

110

30

60

60

60

0,03

0,015

0,002

0,001

20

Нагрузки на контакты реле для цепей переменного тока:

Номинальное напряжение, В

Частота, Гц

Нагрузка на контакты, до В*А

Cos q, не менее

Минимальная сила коммутируемого тока, мА

127

220

50

300

0,6

20

 Изоляция между электрической цепью и корпусом реле выдерживает при атмосферном давлении 100 кПа±3,3 кПа (750 мм рт. ст. ±25 мм рт. ст.) в течение 1 мин. действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц ± 1 Гц;

2000В при относительной влажности до 80%;

1000 В при относительной влажности до 98%.

Электрическое сопротивление изоляции цепи относительно корпуса реле при атмосферном давлении 100кПа±3,3 кПа (750 мм рт. ст.±25 мм рт. ст.) соответствует значениям, указанным в таблице:

Параметры окружающего воздуха

Сопротивление изоляции, Мом, не менее

температура, 0С

относительная влажность, %

25+/-5

50+/-2

35+/-2

65+/-15

65+/-15

от 95 до 98

40

10

5

Масса реле не превышает:

                1,2 кг — с датчиком температуры;

                0,8 кг — с датчикем давления.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Принцип действия реле основан на уравновешивании сил, создавае­мых давлением внутри сильфонного устройства, силой винтовой цилиндрической пружины.

У реле с датчиком температуры термобаллон, капиллярная трубка и сильфон представляют собой герметическую термосистему, заряженную специальным наполнителем.

Принцип работы реле.

При повышении давления или температуры контролируемой среды (повышение температуры термобаллона вызывает и увеличение давления в термосистеме) сильфон 4 растягивается, преодолевая сопротивление пружины 2. Подвижный конец, сильфона вместе с толкателем 3 перемещается вверх.

При достижении давлением значения, соответствующего уставке, в реле с направлением срабатывания (), — или превышающего уставку на зону воз­врата (зону нечувствительности) — в реле с направлением срабатывания (), толкатель 3 нажимает на рычаг переключателя 13, производя переключение его контактов, вызывая соответственно срабатывание или возврат реле.

При понижении давления или температуры контролируемой среды на зону возврата (зону нечувствительности) в реле с направлением срабатывания (), или до значения, соответствующего уставке, в приборе с направлением срабаты­вания(), сильфон 4 под действием пружины 2 сжимается. Подвижный конец сильфона с толкателем 3 перемещается вниз и освобождает рычаг переключателя, производя обратное переключение контактов, вызывая

Настройку реле производят при помощи ходового винта 1. При поворачивачии ходового винта по часовой стрелке натяжение пружины 2 уменьшается.

Каждое реле на фирменной табличке имеет маркировку, указывающую уставку, на которую оно отрегулировано, и направление срабатывания.

Переключатель реле имеет три провода, присоединенные к контактам разъема, имеющим маркировку 1, 2, 3.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕЛЕ КРМ

Сочетание контактных пар обеспечивает коммутацию электрической цепи при срабатывании по следующей схеме:

Направление срабатывания

Номера контактов

Коммутация

При повышении контролируемого параметра

При понижении контролируемого параметра

2-1

2-3

2-1

2-3

Замыкание

Размыкание

Размыкание

Замыкание

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

КРМ с датчиком давления:

С соединителями: а) ШРГ и ШР; б) 2РТТ

КРМ с датчиком температуры:

С соединителями: а) ШРГ и ШР; б) 2РТТ

 